一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。
现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
42楼
有很大的可能是电机主线接错了
回复
43楼
路过,学习了!
回复
44楼
回复
45楼
回复
46楼
公示一下最近情况吧:
1、经检查发现电机电缆接错端了,现已改了过来。
2、改过后有一台水泵已能正常工作,另一台还是跳空开。
3、现在就是检查第二台电机是否正常,同时想办法进一步化优二次控制。
回复
47楼
90kw马达要180A,启动电流照6倍算要1000多A,即使星三角启动,启动电流也要500多A。如果电源容量小,启动时电压降低很多,那么启动时间就长,所以开关就跳闸了。接触器因频繁启动接触器额定电流照马达额定电流2.5倍配置,空开额定电流照马达额定电流2倍配置。
回复
48楼
关于这个问题,虽然过去了俩个月。也许我的回答可以另楼主满意。你检查一下接触器的辅助触头,不行更换,我们二百多KW的电机也是这毛病,经常换
回复
49楼
后来有没有结果呢,楼主也不反馈一下
回复
50楼
本人观点:1、检查开关脱扣器是否D型,不是的话更换;
2、启动前将泵的出入口门都关闭再启动,启动正常后再开启;
3、星三角切换一定要增加延时继电器,时间0.1秒可以了;
4、接线也检查一下吧,一次险应该不会接错吧,否则这个错误就太低级了;
5、另外,再检查一下电源电压的问题,是否在启动过程中电压降低较多,造成启动电流下不来。
回复
51楼
我处理过一次电机线接错,星形没问题就是不能切换角形,好几批电工都没有想到,因为PIC控制·保护多信号多,大家耐不住性子。你先检查控制回路,没问题,甩开负荷空试,一步一步查,不要急,因为没到现场,不好断言,这样是经一次对你成长要好处。
回复