【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事
chengduht
chengduht Lv.3
2012年07月08日 12:17:20
来自于继电保护
只看楼主

一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。

现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
免费打赏
vvvcuu
2014年03月26日 12:23:46
52楼
估计是角接的线接错了.

90KW电机运行电流估算180A, 直接启动启动电流按照7倍运行电流计算为1260A, 星形启动时为420A(有待确定,个人一般是按照运行电流1/3计算的,然后×7倍), 一般质量的250A的断路器也能躲过这个电流.

90KW电机星三角启动时根据一次线接的不同,将导致接触器和热继电器的选型不同. 90KW电机运行电流180A, 一次线主接触器和角接触器直接并联,这样在两个接触器的进线端使用50mm²国标铜线,保守可选70的.
出现选择35mm²的.

热继电器接在主接触器出线端, 整定电流120即可, 120A的热继电器很容易买到的.

星三角启动最麻烦的地方其实的控制柜到电机的接线, 因为需要接6根线, 12个线头, 而且还不允许出错. 一旦接错, 要么不转, 要么倒转, 要么转换不了. 接线顺序是U1和V2一组, V1和W2一组, W1和U2一组.
回复
liang49h
2014年03月29日 10:27:52
53楼
楼主,有没有甩掉负载试一下呢?
回复
cvvc1980
2014年04月21日 13:48:06
54楼
24楼 实际用星三角可以做到200多个kw 星三角启动和变压器 以及使用环境 工作方式 有关 去年我做啦有十几个星三角 最小110kw
回复
qq_1562486330367
2019年07月07日 16:01:17
55楼

楼主您好!请问您这个问题最终解决了吗?是如何解决的?我现在碰到了跟您一样的问题,还希望能得到您解决方案来进行参考,谢谢!可以的话看到信息请联系。

回复
cof1565248058903
2019年08月08日 15:25:19
57楼

启动正常,可能是接线的问题。

回复
cof1566353450476
2019年08月28日 11:24:10
58楼

接线错误

回复
wolovesummer
2019年10月13日 08:56:04
59楼

Δ时电弧短路有没有可能是接触器的质量有问题? 谢谢! 7月12日增加回复(因为主楼是斑主帮助编辑过的,我改不了,所以发在这了。) 经过这些天的多方了解,我总结了大家的一些意见: 1、是否电机的线接错了?星三角启动6根电机线接错了? 2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(有可能是Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路); 3、将启动时间延到15到20秒试试(设计院一电高工说水泵电机工作时温度达到90到100摄氏度属正常,20秒之内烧不了电机。) 4、空开是否选择了电动机保护型的? 5、水泵型号是否选错,没有

回复
cof1647682859114
2022年03月19日 17:45:22
60楼
我个问题,我碰见了。是不是上海东方泵业的泵和柜子,如果是,那是平行泵,也就是管网压力一定要大,不可低于8公斤,星型变三角的时间不能过长,否则会烧爆接触器,导致接触器缺相,烧电机,祝你好运
回复
lazhang7
2022年03月22日 08:36:22
61楼

更大的可能是带负荷启动导致电机转速不够切换时二次启动电流过大。

回复