所变高压侧中性点要不要接地
sushiwen2005
Lv.2
2006年12月31日 09:41:45
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位高手:装于中置柜KYN28-12的干变(SC9-100/10 接线方式为Y,yno)的高压侧中性点要不要接地?
请问各位高手:装于中置柜KYN28-12的干变(SC9-100/10 接线方式为Y,yno)的高压侧中性点要不要接地?
免费打赏
t_yf18
2006年12月31日 17:11:33
2楼
高压侧不用中性点接地的了,低压侧接地是为了取得相电压,高压侧接地是为了满足变压器绝缘要求,该变压器设计高压侧就是不接地,其绝缘满足要求。另要接地还得配接地保护,属于浪费资源。
浅见
回复
lengjianweng001
2007年01月01日 00:59:24
3楼
不用接地。
回复
sushiwen2005
2007年01月04日 08:56:23
4楼
谢谢,学到知识了!