请教高人,120KVar的电容柜,属于动态,用于酒店,应该配多少路,电容分别为多少,补偿才能达到最佳效果~
请教高人,
120KVar的电容柜,属于动态,用于酒店,
应该配多少路,电容分别为多少,
补偿才能达到最佳效果~
2楼
http://co.163.com/forum/content/219_577514_1.htm
把这个表格填写一下
可以计算
单是你这样说是不行的
回复
3楼
8*15kvar
回复
4楼
晕拉,
要填写这么多东西啊,
我只是想知道下简单的电容排列,
比如说是10,10,20,40,40,
或则说是10,20,30,30,30,
回复
5楼
最好是等容量投切
但是回路多的直接涉及到很高的造价
但是回路少的有可能效果不好,有可能好
6*20
8*15
10*12
12*10
呵呵
30KVAR的应该很大了,我一般不用
回复
6楼
这是一个非常好的选择方法,建议使用。
回复
7楼
酒店的负荷应该是比较稳定的,用动态的可能有点浪费,若有节灯等、变频器等,产生一些谐波的话,加个简单滤波器就可以了。
能请“zchary”朋友说说用动态的原因吗?
回复
8楼
其实你说的这两种都可以的,由于考虑电容器容量太大性能不太好,建议你采用1:2:3:3:3编码方式比较好,但控制器一定要有此对应的输出编码,不然效果不好,如扬州华电的RC2000系列就有12种编码方式,其中就有你所说的两种.
回复