请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    楼主说的应该是高层建筑二次加压给水泵房的生活低位贮水箱吧?
    1.按现行建筑给水排水设计规范规定“水箱容积应按进水量与用水量变化曲线经计
    算确定,资料不足按最高日用水量的20%~25%确定”,理解:该水箱有效容积可
    以按满足冷、热水最高日用水量之和的20%~25%确定。
    2.消防用水不应考虑在内,消防用水一般做成底下消防水池,屋顶消防水箱,对
    于高层建筑消防水池容积一般很大。而且规范明确规定生活水箱(池)与其他水
    箱(池)应分开设置
    2004-09-14 22:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • hardyqi
    hardyqi 板凳
    水箱考虑生活冷水与消防水之外要考虑热水的用水量,这部分冷水量应该等于热水量,制热水时没
    有水量的损失。——转述 锦州 张工
    2004-09-01 13:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一群平房的采暖计算

我不是做暖通的,现在手里接了一个暖通的项目,是一群平房。其中有一栋为500平米左右的钢结构平房,屋脊高5.5米,檐为3.8米,房内不做吊顶,主要用作办公区、会议以及接待,各办公室分隔板高度为2.4左右。请问我按照每平米90W计算选用散热器,这样热量够吗?谢谢各位!