流量下调,水泵节流和变频调节方式比较
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2012年07月09日 11:49:26
只看楼主

此题给出的答案是ACD,1、对于节流调节,相当于关小管路的阀门,流量减小,扬程增加,这个好理解, 但是怎么判断出水泵的功耗减少?2、对于变频调节,水泵运行效率低于节流调节,且水泵的扬程减少,怎么判断?请指教,谢谢!!!!

此题给出的答案是ACD,

1、对于节流调节,相当于关小管路的阀门,流量减小,扬程增加,这个好理解, 但是怎么判断出水泵的功耗减少?
2、对于变频调节,水泵运行效率低于节流调节,且水泵的扬程减少,怎么判断?

请指教,谢谢!!!!

67 流量下调,水泵节流和变频调节方式比较.JPG


67 答案.JPG

免费打赏
adingkgb
2012年08月30日 00:27:10
2楼
水泵运行电流(也就是电耗)与水泵流量有关,当工作扬程增加,流量减小,那么运行电流就减少。
但节流调节时,水泵有一部分功耗是消耗在克服阻力上了,效率是不高的。
变频调节,其效率低于额定频率运行(低频空载电流,变频能量转换损失,谐波损失等等),但根据相似性原理,水泵转速比近似等于流量比,转速比的平方近似于扬程比,而转速比的三次方近似于功耗比。而转速变化主要就是靠变频实现,所以理论上变频可以有很大的节能空间。不过三次方的相似性关系是建立在压差可变的基础上的.而实际运行时,末端压差有一个最低限度的必须保证值(否则末端设备得不到足够水流量),所以,实际的节能效果是达不到所谓的三次方关系的。
回复
adingkgb
2012年08月30日 00:34:21
3楼
另外,我认为楼主所出示的资料中的关于"变频调节的效率低于节流调节"的推断并不严谨。
实际究竟那种调节的效率更高,还要结合管网阻力特性,水泵变频控制策略(比如温差控制,机房压差控制,系统不利末端压差控制)以及控制的参数(比如压差设定值)来综合具体分析。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-30 00:36 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开