上供上回双管系统暖气不热问题
zxg_410
zxg_410 Lv.2
2006年12月31日 16:05:18
来自于采暖供热
只看楼主

一间300平米厂房.安装9组暖气,铸铁716,每组20片左右,安装完毕,调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢

一间300平米厂房.安装9组暖气,铸铁716,每组20片左右,安装完毕,调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢
免费打赏
youshuizhidao
2007年01月17日 16:44:15
12楼

说的真好!
有些具体情况楼主也不再进一步说明,让人郁闷。有好多楼主是这样,就是斑竹,也干瞪眼儿,做不出极贴切判断。
不热、变热、变凉都是些比较模糊的数据,让别人不好判定。不管是中间凉,还是两断凉,一直循环下去不停的循环下去都这样吗?
放水是咋放的?从回水还是从供水?还是从手动排风放?
阻力大、流量小固然是各个环路存在的阻力差异表现出明显症状主要原因。这边好了那边又不好,那边好了这边又不好。关键你不是在做平衡调试,而是治表不治本。
看来你是同程,又是单层,要考虑自然压头的厉害。特别是在锅炉供热功率低下的情况下,供水温度低的情况下,相信你的供水温度好不到哪儿去。
供水温度低,流量又不行。这种现象尤其明显。
兄弟,我是深有体会。跟你的情况一样,不过是一个3000多平米的集体宿舍,上供下回同程双立管。因为是热电单位直供,供得温度、流量都不行。我组织人员平衡了好几天,最后让人把卫生间几个环路,干脆跳到刚温乎。今年行了热电单位增容了,不直供了。我们设了板换。可以自己说了算了。把该楼上管小的阀门全都打开,还没等调试,嘿 好家伙呼呼的,效果真不错。