一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
22楼
电流才11A多一点,互感器和电流表的正常工作范围应该在30%~80%的范围内,检测才能达到精度范围;至于启动冲击电流电流表可以选用过载的。不知讲的对不对请大家指教。
回复
23楼
回复
24楼
同意4楼意见!"对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的"
回复
25楼
电流互感器的选用不必要考虑电动机的冲击电流,电流互感器可承受过载电流。监测电流表的精度一般为1.5-3级,可承受电动机瞬间启动冲击电流,不应考虑启动电流。电流表监测的是电动机的工作电流,应低于额定电流。选择的100A电流表,应是100/5A的,互感器是75/5的,互感器的变比是15,11.6/15=0.77A,二次侧的电流是0.77A,100/5的电流表变比是20,20*0.77=15.4A,比真实电流值要大。而且100/5电流表最小准确读数应是20A,以下值均不准确。5.5KW的电动机,额定电流11.6A,可选用25/5的电流互感器和电流表。电流表的倍率应和电流互感器的相同。25/5的电流互感器的变比是5,故11.6A的电流反映到二次侧是11.6/5=2.32A,正好是电流表指针的中间位置,读数准确
回复
26楼
同意楼上意见,如果担心冲击对电流表的影响,可以选择抗冲击电流的电流表。
回复
27楼
电流互感器的变比必须与电流表的相同,这样方便读数,另外电流表标准只有5A只不过是按比例把刻度标上去而已.电流互感器二次输出也只有5A.
回复
28楼
没有影响,因电流表有一定的阻尼及反应延迟.
回复
29楼
同意6楼7楼的意见!顶一个!
回复
30楼
25楼是高人,表扬.其实如果不是采用低压综保不用接电流互感器.一般只在30千瓦以上才接电流表,热继电器最在有160安的.如果你不怕烧钱按25楼说的办就可以.
回复
31楼
学习学习,25楼说得不错,很详细…………
回复