手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!
手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!
42楼
我也是做净化空调的,关于以上几点我认为:1、大家说得对,很少有人去详细计
算冷负荷,因为过程太复杂,比如围护结构、室内设备等等都得考虑,所以一般
就按照经验估算。
回复
43楼
这么基本的东西还提出来啊?
怀疑你是否科班出身
入门级的吧
回复
44楼
附上美国医学中心的空调设计供参考
回复
45楼
下了,word文档,图太小,看不清,有点失望!不过还是表示感谢!
回复
46楼
医院的洁净空调在满足换气次数之外,是不是还应该考虑出风口的风速这个问题?
还有一般手术室的热负荷中的设备热负荷主要包括哪几个部分?湿负荷除了人体之外还有别的吗?
回复
47楼
我同意39楼的看法。
回复
48楼
还行,顶住。
回复
49楼
空调的换气次数咋不与电子行业的 洁净室厂房的换气次数一样啊?
手术室洁净百级手术室要500左右
千级的要400左右
万级在350左右
十万级在300左右
洁净走廊及洁净辅房在150
这样的换气次数好象选择大了啊,这不得使成本大大的增加啊...........
回复
50楼
楼上的,这些是热负荷估算指标,不是换气次数。
回复
51楼
手术室负荷计算不需要做精确计算,但关于手术室的洁净度要求就很复杂了,要根据甲方的要求(看做哪方面的手术,是普通的阑尾手术还是胸外科手术)和察看相关设计规范(国外的要求和国内有所不同)来确定。
回复