最近遇到一个有争议的问题:高层建筑的地下室和车库相连,并与车库同属于一个防火分区,那么该地下室的排烟应该按6次/h,还是按照60立方米/平米小时?该地下室和车库之间仅有两个通道,并非对地下室全部敞开,且以后的实际使用功能上应属于储藏,但建筑专业把该地下室定义为车库的一部分。审图的坚持认为应该按6次/h。但我认为尽管该地下室和车库同一防火分区,但应该根据实际使用功能计算其排烟量,即60立方米/平米小时。各位同行有何看法?
个人认为,既然是属于同一防火分区,其建筑面积最大不会超过4000m,车库面积应该是控制在50辆以内吧,大概面积也是2000多平,我推算你的地下室和车库应该在3000平以内,就算按车库和储藏是分开计算排烟量,排烟量也是很小的,不如分开计算车库按6次/h,储藏室按60计算。规范上给出的排烟量只是一个最小值,设计时候完全可以做大,多那么一点风量并不会增加太多设备投资,所以个人建议按分开计算排烟量。
回复
13楼
当两个防烟分区做吧! 不过,还真第一次见建筑这样搞的!
回复
14楼
你这个车库本身就存在一个问题,车库跟其他的场所是不能做在一起,更不能做为一个防火分区,所以你做排烟只要两个场所分开设计就OK了
回复
15楼
分成两个防烟分区做吧
回复
16楼
学习学习了。
回复
17楼
顶楼主
回复
18楼
建筑划分防火分区有问题,应该车库与储藏部分分开。车库按6次换气次数计算排烟量;储藏部分按60m3/(h*m2)计算排烟量。
回复
19楼
多谢各位同行的热心讨论,网易暖通论坛一直是一个提高自己的专业认识,答疑解惑的好地方。最后是这样解决的:和车库同属于同一防火分区的地下室在功能定义上绝对不能定义为储藏(尽管将来的用途肯定是储藏),因为储藏地下室的防火分区最大是500平米,而车库是2000平米,消防控制也不一样。因此这个地下室虽然不能停车,但也只能作为车库内的废空间。但由于地下室空间相对车库空间而言,比较独立,则地下室作为车库内一个防烟分区来处理,按6次换气,系统相对独立,不和车库共用系统。
回复
20楼
同意这个意见,这个问题首先出在建筑上,地下车库的防火分区最大面积可以做到4000m2,而其他功能的地下室防火分区最大面积可以做到1000m2,一般建筑是不会考虑将地下车库和其他功能合用一个防火分区的。
回复
21楼
建筑专业为了借用主楼地下室的疏散通道,往往把地下室合并到车库的分区里,把主楼地下室的使用性质改为车库。这样车库节省了独立的疏散通道,但是主楼地下室不能做储藏功能了。
回复