个人觉得当空气含湿量达到100%的温度 就是露点温度 不知道这个理解对不对啊 向各位大侠求教!!
个人觉得当空气含湿量达到100%的温度 就是露点温度 不知道这个理解对不对啊 向各位大侠求教!!
2楼
bingo!不过机器露点不是100%
回复
3楼
对啊,露点温度就是空气结露的温度,不过露点温度和压力也有关系的,通常机器露点为90%~95%
回复
4楼
含湿量单位是g/kg
是某种状态下空气中含湿量,应该理解为含湿量一定的空气,不管干球温度是多少露点温度不变。
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
露点温度在含湿量为90%到95%,露点温度是机组能够处理空气温度最低的值
回复
8楼
画画焓湿图你就知道了! 含湿量和相对湿度不能混为一谈的。
回复
9楼
我觉得我现在有点把这两个概念弄混了 如果不是我说的那样 请问这俩个概念之间有什么联系吗?
回复
10楼
回复
11楼
首先是,你们把机器露点和空气露点温度搞混淆了。
在焓湿图中查找某一个空气状态点的露点温度,就是沿着等d线与相对湿度100%相交处所对应的温度值。
而机器露点和空气的露点温度略有区别,因为机器露点一般是90~95%,这是因为冷盘管壁面的空气是100%的,因此才会结露出水,但是100%的空气与来流空气混合后传热造成了90~95%的,因此才成为机器露点,并不是同一个概念。而且,实际过程中,冷盘管在湿工况下,空气都是沿着不等d的线传热的。
楼主的理解没有问题。
回复