今天,看到一篇文章,内容如下:我国的无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个“开式热水箱“。循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。所以循环水泵“并不起使水循环的作用.而起加压水的作用,实际是加压水泵。”这就像给水工程中的冷水加压泵一样.把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用户。但是.日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同.不能模糊地说“近年来.日本60%的热水锅炉已被无压锅炉取代”。以免被误解为我国所推广的无压锅炉也是日本那种无压锅护。
今天,看到一篇文章,内容如下:
我国的无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个“开式热水箱“。
循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。所以循环水泵“并不起使水循环的作用.而起加压水的作用,实际是加压水泵。”这就像给水工程中的冷水加压泵一样.
把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用户。
(二)无压热水锅炉的优缺点
1.优点:根据现有资料归纳如下:
(1)永无爆炸危险,可不进行监检。
(2)不必考虑锅炉房的泄压问题.
(3)节省钢材与简化工艺.
(4)报废锅炉再用。
(5)取消补水泵。
(6)停电保护好。
(7)经久面用.
(8)节省用户投资
2.缺点:
(1)系统循环能耗问题。
(2)循环水泵人口静压力较低的问题。
(3)循环水泵入口水温较高的问题。
(4)锅水与大气直接接触的问题。
无压锅炉的主要缺点就是循环水泵要承担系统高度的静水压力。无压锅炉的能耗约为有压锅炉的2—7倍.建筑越高,倍数越大.
2楼
看来这个问题分歧比较大:对于无压锅炉的确可以做成开式的供热系统,但是接法有所不同。这个问题我想只有画出水压图才能说明问题。同时也请大家对此问题发表意见。
回复
3楼
如果能够把锅炉设在建筑物的顶部,则情形完全不同了,从水泵能耗来说,就比较合理了。
回复
4楼
广州迪森有直接式常压锅炉和间接式常压锅炉。直接式供回水温度90/65,间接式用于空调供热
60/50,还可以用于卫生热水加热60/10。
回复
5楼
能耗怎么小?
能源输送/工程施工材料增加/etc.
都导致一次性直接成本加大
运行成本未必优于不在建筑物顶部的系统
回复
6楼
所谓日本的无压锅炉正确名称为热交换式锅炉,内部热交换盘管可装置多组盘管,应用于不同之场合,不同之液体作热交换使用
回复
7楼
有两个问题想质询大家:
1. 常压锅炉加压水泵扬程怎样计算?怎样利用水压图解释?
2. 难道有压锅炉的循环水泵不要承担系统高度的静水压力?
望专家帮忙解答.
回复
8楼
常压锅炉的范畴:
《常压锅炉安全技术管理规定》(京劳社特发【1999】21号)中对于常压锅炉的范畴规定如下:常压锅炉是以水为介质容积大于等于30升,使用中本体压力小于0.1 兆帕,且直接与大 气相通,具有茶、浴、采暖功能的设备和锅炉。
《小型和常压热水锅炉安全监察规定》中描述如下:常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。
回复
9楼
对于7楼的问题:常压锅炉的加压泵扬程计算可以参见“2003全国民用建筑设计技术措施”8.11;有压锅炉的定压由补给水泵或高位膨胀水箱来承担,其循环泵只克服管道及设备阻力。
同意3楼的关于锅炉及循环水泵设置在高位可以减低在运行过程中能耗的观点,但6楼的观点也有道理,这样也必然增加土建造价,我认为较高的建筑,如采用常压锅炉供暖(供暖系统最高与最低水位差较大),可以考虑前者。
请各位点评
回复
10楼
好!
顶楼上一下!
回复
11楼
我国的所谓无压锅炉纯属一些制造等级低的厂家拼凑出来的哗众取宠之物。若论其尚还有一点价值,不过是一些资金短缺的改造项目,利用废旧有压炉维持供暖的权宜之计,其日后惊人的运行费用是建设单位饮鸩止渴的代价。话虽偏激些,但决不为过。关于此,我国暖通界的泰斗西亚庚先生曾有精准的论述,并连续在《暖通空调》上撰文,各位可查阅。
回复