【头疼】该厂房防雷和接地装置怎么做
l521523
l521523 Lv.7
2012年07月10日 11:06:42
来自于防雷减灾
只看楼主

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。

360截图20120710105226500.jpg


360截图20120710105256234.jpg


360截图20120710105359750.jpg


360截图20120710105456015.jpg

免费打赏
l521523
2012年07月14日 16:40:08
22楼
非常感谢你的宝贵意见
回复
stan22
2012年07月14日 20:29:49
23楼
前来学习了。。。
回复
qissni122
2012年07月15日 13:46:56
24楼

回复
xichuannan
2012年07月15日 21:15:14
25楼

二类防雷可以利用钢结构或壁厚大于4mm的设备作为闪接器,至于砖混结构部分的防雷,需要计算是否在钢结构的保护范围之内。我认为还是在砖混结构屋面上单独敷设避雷网,并和钢结构连成一体构成闪接装置,再做引下线和接地装置相连,敷设的避雷网和引下线的间距满足二类防雷的要求。接地装置可沿厂房外围3到5米敷设,在有空间的地方设几组接地极,用两根接地干线和厂房外围接地线相连。施工完毕后要求测试接地电阻,要求小于4欧姆,否则增加接地极。
回复
l521523
2012年07月16日 08:35:52
26楼
屋面是否敷设避雷带应计算,如果在屋角再专敷引下线的话,那么刚平台支架的支柱也应该和外围的人工接地装置相连。
回复
小清新
2012年07月16日 15:42:44
27楼
将屋顶的金属架做接地即可,但生产装置有危险气体排放时,需加避雷针来保护
回复
l521523
2012年07月16日 17:46:01
28楼
金属架是否可以用来做避雷针,为什么有危险气体排放时就需要做避雷针呢?
回复
leilikeji
2012年07月18日 10:57:09
29楼
走明线啊 不受地形的影响
回复
xichuannan
2012年07月18日 20:24:57
30楼

如果钢平台的支柱在厂房里面,我倒是认为不能和外围的接地装置相连,否则会把雷电流引入有爆炸危险的建筑物内。认为应该把厂房上的避雷网和钢柱相连,通过厂房四周的引下线引雷。
回复
zzhspeed
2012年07月24日 11:37:43
31楼

因为防雷规范4.3.2条有要求
回复