【请教】机房精密空调不能除湿都有什么原因
axiaobin0606
2012年07月10日 13:52:27
只看楼主

海洛斯。艾默生的。/空调能正常制冷

海洛斯。艾默生的。/空调能正常制冷
免费打赏
dongyuxu
2012年07月14日 10:55:52
12楼
如果制冷正常,是不是机房温度低于回风温度某值,空调限制除湿功。可能原因,机房热负荷太小,比如刚新的机房,设备没上全。
回复
wxy19900818
2012年07月16日 15:11:16
13楼
试着将膨胀阀的过冷度调小
回复
liabc006
2012年07月17日 07:29:19
14楼
楼主 请说明你空调器的 温度湿度 及报警内容什么空调?我帮你瞧瞧啥问题。大概不除湿可能是你室内温度过高,机器会有优先级制冷。再有就是你湿度设定点不对,还有就是你把除湿关掉了。只要制冷正常除湿就没问题。
回复
zfxng
2012年08月02日 14:54:52
15楼
制冷正常不除湿,你的湿度检测坏掉了吧。
回复
jianzhichao110
2012年08月03日 09:51:18
16楼
还行哇.....大概不除湿可能是你室内温度过高,机器会有优先级制冷。再有就是你湿度设定点不对,还有就是你把除湿关掉了。只要制冷正常除湿就没问题。
回复
jianzhichao110
2012年08月06日 14:28:13
17楼
密度问题.........
回复
lbalexlee
2012年08月08日 18:27:48
18楼
机房空调的特点是大风量、小焓差设计,空调工况下出风温度达不到露点问题,当然不会除湿。但是一般会设计几路除湿盘管,正常情况下关闭,需要除湿的时候会开启,即加大进出风焓差,使出风温度达到露点温度或以下,实现除湿的功能。也有的不设置除湿盘管,通过调节风量实现除湿,其目的就是将出风状态点达到露点或以下。
一般来说,机房中很少湿负荷,又是长期不间断运行,不需要除湿。
回复
rcpeng
2012年09月10日 14:31:33
19楼


这种情况国内很常见,机房建设大手笔,恰好是型号选大了,粗糙地按单位面积冷量选型号,尤其是再一些网络机房,实验室,介质库的应用中,机房面积很大,但实际负荷很小(可根据UPS输出功率估算下),这样的配置,空调开机几分钟就足以把整个机房温度拉底好几度,而一般精密空调的辅助电加热才几个kw,相比制冷量几乎可以忽略,精密空调一般会有个除湿下限温度控制,就是说,当机组为了除湿而制冷时,当温度下降到设定温度点以下某一点时,压缩机就会停止而不再制冷,也不管这个时候湿度是否已经达到。而上述配置的机房,这个过程往往只有几分钟,水蒸气还不足已凝结到翅片上并且排出去,制冷就停止了,然后气流再将翅片上刚刚形成的小水珠蒸发。这样周而复始,虽然机组有除湿过程,但去看看排水管处始终不会有半滴水流出,机房湿度曲线是个锯齿波的样子。尤其是那种不能变风速,不能调过热度的大机组。只有当机房负荷与空调制冷量达到一定的匹配,每次制冷(压缩机共作)可以持续一段时间的才能然温湿度控制在某个范围达到平衡。
回复
专技
2012年09月16日 02:05:37
20楼
提到制冷效果可以,冷冻除湿只有损耗冷量降低湿度,如果准许可以在出风口加一个辅助加热提升温度,但是缺点是你没法准确控制加热的温度,也就是控制机房的温度,添加一个比例温控器应该可以准确点,之前楼上有提到,如果机组功率不够,只能够起到制冷效果是不够的,冷干除湿,冷负荷必须要够,细节自己揣摩下吧
回复
fifei2011
2012年09月21日 11:07:12
21楼
同意这种观点
回复

相关推荐