本人刚接了一个九层的小高层,两个单元,框架结构。甲方要求山墙旁边以后要接楼,但是时间没定,这两单元旁边做沉降缝,但是我没做过,有哪位大师指导一下,以前只做过伸缩缝了。最好能给张参考图,如何计算。谢谢!
本人刚接了一个九层的小高层,两个单元,框架结构。甲方要求山墙旁边以后要接楼,但是时间没定,这两单元旁边做沉降缝,但是我没做过,有哪位大师指导一下,以前只做过伸缩缝了。最好能给张参考图,如何计算。谢谢!
2楼
沉降缝的具体做法可以按照混凝土规范和地基规范的构造规定,结合地质条件来予以确定。原理与伸缩缝设置的构造大体相同。
回复
3楼
沉降缝设计时,一是缝宽,如果是抗震区应满足抗震缝的的宽度要求,二是沉降缝两侧的基础不能连在一起,需要脱开。
回复
4楼
大家说的这些我是知道的,我想知道此处基础的算法有什么不一样的吗?具体怎么算,谢谢!
回复
5楼
计算没有特别之处,控制沉降差就可以了
回复
6楼
9层还做框架的,要是住宅的话谁买啊,柱子该多大啊。办公楼的话还凑合。要是设缝的话你只需要把山墙按照设缝的要求处理不就行了,还有就是基础,提前做好处理。应该没有问题啊
回复
7楼
开间都很大,做剪力墙的我觉得不适合,没办法只能做框架的,而且是复式!谢谢各位的回帖。
回复
8楼
如果以后新建的房子和9层房子的竖向力相差很大,那下面的基础该怎么处理?加入我现在9层做的是桩承台基础,那以后那个预建房子加入也是桩基础,这两个基础在沉降缝处如何处理?
回复
9楼
所谓沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝,它不但应贯通上部结构,而且在基础也应断开。只要两侧楼的基础、结构形式、层数差的不多,两者之间的沉降差就不会差太多,设计时,要保证两基础之间的缝隙满足要求就可以了。只有左右两个楼都做起来之后才会有缝隙存在,你现在的情况是另外一座楼是什么情况大家都不知道,怎么去做这个缝呢?
回复
10楼
按沉降缝留了的话呢还得按抗震缝复核,所以说尽可能不留缝,留缝就得满足抗震缝的要求!规范要求不宜留缝!
回复
11楼
柱子退进来,结构出挑,留足两边基础位置或者设双柱,设伸缩缝。
回复