做的工程中用到预装式变电站,既美式箱变,35KV,油量大于1000kg。按照高压配电设计规范,油量大于1000kg 的油变是要做油池的,但我们这个是预装式变电站非单独变压器,还需要油池吗?我们目前是没做的,业主要求做出解释,哪位能帮做个合理解释啊,最好有规范条文的!谢谢!
我们目前是没做的,业主要求做出解释,哪位能帮做个合理解释啊,最好有规范条文的!谢谢!
做的工程中用到预装式变电站,既美式箱变,35KV,油量大于1000kg。按照高压配电设计规范,油量大于1000kg 的油变是要做油池的,但我们这个是预装式变电站非单独变压器,还需要油池吗?我们目前是没做的,业主要求做出解释,哪位能帮做个合理解释啊,最好有规范条文的!谢谢!
相关推荐