系统:R410a风冷冷风目前情况:制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。问题点:更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?
系统:R410a风冷冷风
目前情况:
制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。
问题点:
更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。
目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?
2楼
就换大型号的压缩机吗?
其他配置都不变?
回复
3楼
对的,大侠有好的建议否?
回复
4楼
是否可考虑增加翅片换热器换热面积或增加风量的办法?
回复
5楼
很显然增大压缩机后,系统再次不匹配,室外侧换热器小了或者膨胀阀小了,应加大换热器面积或加大风量,或者换一个大一点的膨胀阀,风冷热泵肯定要有储液罐来调节制冷剂的量。
回复
6楼
计算过,对于制冷来说,外机热交不换也是够的。
担心的是制热时低压过低,名义工况结霜。
回复
7楼
同问如何增加有效换热面积?蒸发器长宽高都定的情况下。
回复
8楼
路过。顶一下。
回复
9楼
看看,来赚币的。闪了
回复
10楼
我也来打酱油
回复
11楼
如果制热能力过余较大的话,可以把内机的风量降一点点。
外机的风量可以再提上去一点(前提噪音没问题,外机马达一切都在标准以内)。电子膨胀弁可以开点。实在不行就把外机的换热器改善成换热效果更好的,PATH也检讨下。