系统:R410a风冷冷风目前情况:制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。问题点:更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?
目前情况:
制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。
问题点:
更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。
目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?