新机型系统匹配
starelven
starelven Lv.3
2012年07月10日 15:50:04
来自于制冷技术
只看楼主

系统:R410a风冷冷风目前情况:制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。问题点:更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?

系统:R410a风冷冷风

目前情况:
制热能力足够,制冷能力不足,主要是压缩机偏小。经过选型发现改用大型号压缩机可以满足制冷需求。

问题点:
更换成大型号压缩机后,制冷能力肯定可以满足,但制热时低压会偏低。不知道哪位大侠有好的方案。

目前想到的是加注冷媒。加注冷媒后制冷高压会变高,此时考虑在系统上增加储液罐。加注冷媒后制热高压也会变高。不知道有没有高人有好的建议?
免费打赏
chancezhao
2012年07月21日 12:26:46
12楼
这个要看具体情况了:
如果是使用定速压缩机+毛细管
对策:制暖时加大外侧风量(噪音允许的情况下)
毛细管可以选择流量大一些的毛细管
如果是变频的压缩机+电子膨胀阀
对策:调整制暖时的HZ及电子膨胀阀开度就OK了
回复
qmwnaslk
2012年07月23日 11:57:00
13楼
系统匹配,玩儿通了多好
回复