同一防火分区喷头布置危险级怎么判定
白水鉴心
Lv.4
2012年07月11日 10:04:35
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如果车间和办公在同一防火分区,布置喷头时是分别按中危险级和轻危险级布置,还是统一按中危险级?
如果车间和办公在同一防火分区,布置喷头时是分别按中危险级和轻危险级布置,还是统一按中危险级?
免费打赏
rebary
2012年07月11日 23:25:27
2楼
《喷规》3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。
so,你懂的。
回复
枕边游戏
2012年07月12日 09:12:39
3楼
按中危险级确定,从严
回复
dongshi402
2012年07月12日 09:46:32
4楼
中。。。。。
回复
zl19830211feng
2012年07月13日 11:02:35
5楼
从严,不然你就分开还是
回复
qq_1476088675545
2016年10月23日 17:29:05
6楼
啊