3P漏电断路器的工作原理??
bjx1025
Lv.7
2012年07月11日 14:38:32
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器 工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?
3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器
工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,
很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?
免费打赏
given3
2012年07月11日 14:42:53
2楼
好深奥..........
回复
gemini198264
2012年07月11日 16:25:24
3楼
很少吧,很少用到
回复
wuchiqun
2012年07月11日 19:40:35
4楼
剩余电流保护器有单相二极,三相三线三极,三相四线四极。都一样原理,3P漏电断路器适用于三相动力或其它380v电气设备,三根相线一起穿过零序电流互感器,不管负荷性质,负荷大小,正常时三根导线穿过零序电流互感器测得电流等于零。一旦任何一根导线漏电(不经过零序电流互感器)零序破坏不再等于零,此时剩余电流通过放大动作切断主回路,迏到保护目的。
回复
我是地瓜
2012年07月11日 23:07:33
5楼
三相电流的矢量和为零还是不为零
回复
wuchiqun
2012年07月12日 07:19:17
6楼
电路负荷正常时;其功率电流矢量(向量)和是等于零。