关于FCU湿负荷过大的问题请教
luocf416
luocf416 Lv.3
2012年07月11日 15:37:13
来自于中央空调
只看楼主

我做一个酒店都是设计,有点地方不是很明白,请教各位大侠。某酒店大厅90㎡,负荷算出来8.713kw,新风270m³/h。采用新风处理到室内等温的方案,新风湿负荷3.22,室内湿负荷0.38.我是用的天正暖通的风盘计算算的。他提示我计算结果:送风量:2409.7m³/h新风量:270m³/h回风量:2139.7m³/h新风比:11.20湿热比:8713-------FCU冷量:11.1054kw

我做一个酒店都是设计,有点地方不是很明白,请教各位大侠。
某酒店大厅90㎡,负荷算出来8.713kw,新风270
m³/h。采用新风处理到室内等温的方案,新风湿负荷3.22,室内湿负荷0.38.我是用的天正暖通的风盘计算算的。他提示我计算结果:
送风量:2409.7m³/h
新风量:270m³/h
回风量:2139.7m³/h
新风比:11.20
湿热比:8713
-------
FCU冷量:11.1054kw
新风AHU冷量:0.55kw
房间冷负荷:8.713kw
新风管温升负荷:0.17kw
FCU湿负荷:0.66kg/s
提示:FCU负荷很大,特别是湿负荷很大。

请问:
1.如果我仍然采用现有的新风到室内等温线的方案,选取11kw左右的盘管风机,是不是容易出现出风口凝露、或者有水从出风口吹出来的现象?
2.如果采取新风到室内等湿线,是不是要设置专门的空气处理房那样才行?普通的新风处理机能不能达到处理效果?

小弟小菜鸟,请大家不吝赐教。
免费打赏
zlienfon
2012年07月11日 20:46:09
2楼
第二次路过。说两句吧。

还好是2400风量,如果是1400,会提示湿负荷相当相当大(不是很大了)。

软件是人编写的,反过来又要人去操作,软件的内部过程很机械不会拐弯,只能靠人在使用软件时去动动脑筋了。

此观点供你我共勉。
回复
carolee
2012年07月12日 16:41:36
3楼
你的新风处理过程不合适,应处理到室内空气的焓,而不是室内温度,这样可以负担更大的空调湿负荷,减少风盘的负担,你试试吧,可能解决你的问题
回复
zhaoshansi1985
2012年07月13日 17:06:38
4楼
FCU的结露取决于 FCU的风速与风量 选型的时候注意就好了 你按照厂家提供的设备选型目录 选取新风处理机组就好了 起码有一点就是 这个 盘管的翅片比一般的要密啊 就是这样了
回复
lhy594607
2012年07月16日 10:16:25
5楼
回复
tina7997
2012年07月17日 12:38:53
6楼
用手算一遍 用其他的负荷软件再算算
回复