【讨论】PE线接到配电柜零排上,会产生多大影响
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年07月11日 17:40:39
只看楼主

TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响? 请各位大侠不吝赐教!

TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响?
请各位大侠不吝赐教!
免费打赏
stan22
2012年07月13日 18:35:36
22楼
前来学习。还是木有怎么搞懂。
回复
healthykid
2012年07月13日 18:36:59
23楼
菜鸟一枚,接地问题,好复杂啊,学习学习再学习。
回复
xxhhjj007
2012年07月13日 18:38:16
24楼
如果你的开关是漏保,那你可就没法用电了。
回复
yangdinglin123
2012年07月13日 21:10:37
25楼
回复
ashan
2012年07月13日 22:05:38
26楼

说的好。与我现场发生的情况完全吻合!
回复
a3990218
2012年07月13日 22:07:07
27楼
不能这样的,重新做个地
回复
charge1_1
2012年07月13日 22:50:35
28楼
受教了!
回复
jinguohua11
2012年07月14日 07:57:22
29楼
按规范要求安装就行。
回复
cwf882010
2012年07月14日 10:07:05
30楼
区管大人出来指教一下呗,这个问题还是有共性的
回复
ymk0510
2012年07月14日 10:24:35
31楼
电机侧重复接地吧!
回复