TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响? 请各位大侠不吝赐教!
TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响?
请各位大侠不吝赐教!
32楼
三相不平衡的时候,发电机外壳可能就带电,安全就受到威胁
回复
33楼
变压器的零线与地线是连接在一起后,再连接到低压柜的,就没问题。如变压器的零线和地线是独立连接到低压柜,最好是低压柜的零线和地线分开。这样做是最规范的。
回复
34楼
顶起 看看各位大侠的见解
回复
35楼
有漏保肯定跳闸。没有漏保,电机壳在零线断路时会带电,那是很危险的。
回复
36楼
那样PE就有电流了吧 最好不要这样啊
回复
37楼
这种做法,首先得看你整体配电系统采用的TN-C还是TN-S系统,两者之间取一种即可。
-------TN-C系统就没有N线,无法选择!!!
TN-S系统N线也不能被重复接地,依旧无法选择!!!
那您是什么意思???!!!
回复
38楼
有漏洞保护不,好吧,你电都送不上了。
回复
39楼
是外壳接地的线 具体原因 还是看高手的
回复
40楼
支持这个!
回复
41楼
n带电 。别人也在用电。有漏保跳闸。
回复