薄弱层地震剪力的问题,抗规5.2.5的条文说明,经过剪重比计算得出的地震剪力,薄弱层地震剪力还要乘以1.15,比如首层薄弱层经过抗规5.2.5条计算的地震剪力是4000KN,那么首层的地震剪力是4000*1.15吗?即是不是要2次乘1.15?
薄弱层地震剪力的问题,抗规5.2.5的条文说明,经过剪重比计算得出的地震剪力,薄弱层地震剪力还要乘以1.15,比如首层薄弱层经过抗规5.2.5条计算的地震剪力是4000KN,那么首层的地震剪力是4000*1.15吗?即是不是要2次乘1.15?
3楼
二者的关系是,薄弱层地震剪力乘以1.25后仍要满足最小地震剪力,而此时,减重比需乘以1.15倍的增大系数
回复
4楼
《抗规》规定薄弱层地震剪力乘以不小于1.15系数后,不小于最小地震剪力1.15x那个系数(不知道怎么打出来)xGE
回复
5楼
上面楼主说的对:《抗规》规定薄弱层地震剪力乘以不小于1.15系数后,不小于最小地震剪力1.15x那个系数(不知道怎么打出来)xGE,实际上是一回事,一个在前,一个在后,不是同时乘以1.15的系数。
回复
6楼
楼上有正解。
回复
7楼
当1.25<1.15时同时考虑!!!
回复
8楼
薄弱层地震剪力x1.25后大于剪力系数X1.15所对应的地震剪力
回复
9楼
规范学的很透啊。
回复
10楼
学到东西了!
回复
11楼
这个个人觉得应该是这样理解的:即薄弱层的剪力*1.25后,在5.2.5条所计算的最小剪力系数不应小于表5.2.5条对应的最小剪力系数*1.15.
朱总的是书上是这样解释的,我觉得应该是这样的,各位还有什么不同的见解?
回复
12楼
薄弱层的剪力*1.25(高砼规)、1.15(抗规)大于最小剪力系数*1.15.
回复