有什么加压送风压差的控制措施?
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2012年07月12日 08:40:13
来自于通风排烟
只看楼主

在楼梯间及前室的加压送风系统中有压差的控制要求,如果门没有开启,只有几千的送风要求,如果门开启就需要几万的送风量,请问现在的压差控制措施现在主要有几种:有没有在风机出口设调节阀,超压之后调节阀关闭,压力不足调节阀全开的这种啊!还有就是地下楼梯间有什么保持正压的措施

在楼梯间及前室的加压送风系统中有压差的控制要求,如果门没有开启,只有几千的送风要求,如果门开启就需要几万的送风量,请问现在的压差控制措施现在主要有几种:有没有在风机出口设调节阀,超压之后调节阀关闭,压力不足调节阀全开的这种啊!还有就是地下楼梯间有什么保持正压的措施
免费打赏
snail_yin
2012年07月16日 10:29:51
2楼
三种方式:余压阀、变频风机以及在风机出口设置旁通。
回复
kn_liu
2012年07月16日 10:43:11
3楼
版主说的对。补充如下:具体可参见国标图集07K103-1第12页(余压阀控制)、第13页(旁通阀控制)、第14页(变频风机控制)。
回复
lgtlllhb641
2012年07月19日 10:41:37
4楼
不知道设旁通阀,如何来确定旁通阀的大小,不知道有公式没有
回复

相关推荐

APP内打开