该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了见图2。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)
该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了
见图2。在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。
[
本帖最后由 fp-zhou23 于 2012-7-20 15:02 编辑 ]
22楼
相对简便的办法是采用角钢作个钢牛腿 在平时使用没问题
回复
23楼
可以开洞,尽量避免将梁的主筋和箍筋切断
一定注意洞的位置
回复
24楼
洞应该开在梁高中部,在支座处主要是梁上部钢筋承受负弯矩,梁底钢筋主要承受正弯矩。钢筋打断了变悬挑梁了!
回复
25楼
说起来是开洞的人没经验,最其码不能把下面筋开断,应避开下底筋,开那大个洞不怕什么。
回复
26楼
明显不合理,首先是打断了受力钢筋,应该在梁的中间位置,其次是不应该在梁端,最好是在离梁端有一定距离处
回复
27楼
钢筋都断了,由于钢筋不能延续的缘故,下部钢筋受弯就会存在不足了,甚至一旦上部荷载加大,弯矩增大。梁挠度必将迅速增大,直至破坏,建议消除梁上等墙体等固荷载,以减小弯矩。直至处理好该梁后有需要的话再施加墙体!
回复
28楼
梁中部打洞?跨中受弯集中区,我认为不妥!离梁端1/4~1/3处较为合适!
回复
29楼
这个跟设计的结合,洞口不能开在受压区,梁端下部就是受压区,这个位置估计不合适,要是钢筋打断,可以采用碳纤维加固,这个又专业加固部分设计。。
回复
30楼
钢筋打断后,正常情况下不会发生问题,但是一旦地震,锚固长度不足,理论上肯定出问题。实际上会不会,有待验证。跟太多因素有关。
回复
31楼
洞为什么不打上一点儿
就现在这样应该也不会有问题,凭经验,抗弯不存在,抗剪应该也很富余。
回复