【请教】此处打洞,结构应该怎处理?
fp-zhou23
fp-zhou23 Lv.10
2012年07月12日 10:26:53
只看楼主

该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了见图2。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)

该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了
梁洞-01.jpg
梁洞-02.jpg
梁洞-03.jpg
见图2。在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。

[ 本帖最后由 fp-zhou23 于 2012-7-20 15:02 编辑 ]

梁洞-01.jpg


梁洞-02.jpg


梁洞-03.jpg

免费打赏
lizi3981985
2012年07月14日 13:23:31
32楼
做都做完了,还能怎样?
回复
ltlxm
2012年07月14日 15:09:04
33楼
从图上看,不应该把下排底筋打断,不然,保护层就太大了。不是底排钢筋就没问题
回复
ltlxm
2012年07月14日 15:19:33
34楼
仔细看了一图,负弯矩钢筋为4¢18,应该没问题。
回复
yxw531
2012年07月14日 16:38:18
35楼
木有关系。梁端承受负弯矩的。。。。
回复
hbwhjaz1
2012年07月14日 21:03:17
36楼
不放心的话,加粘钢板托
回复
老侠
2012年07月15日 08:30:58
37楼
开孔前最好问问物业,这样可能会好一点
回复
紫云下的青松
2012年07月15日 13:34:49
38楼
这种做法?钢筋断了?得验算。。。
回复
feng65488
2012年07月15日 15:45:16
39楼
这开的是自来水管洞吧,开个50的小洞,凭经验来讲无所谓的啦。
回复
来一瓶
2012年07月15日 17:34:25
40楼
野蛮施工啊。。连梁的主钢筋都能打断。还一次性全给打断。造孽啊 。。理论上是不会出问题。。支座处剪力最大,弯矩基本没有。打洞对剪力影响也是巨大的,,保险起见还是加柱帽吧。增加支座宽度,把断筋的地方弄进支座里面去,就不存在抗剪抗弯了
回复
mengtu1982
2012年07月15日 18:16:41
41楼
受压区的混凝土都被打没了,还没问题?!