自喷和消火栓能合用消防增压稳压设备
babywanglei
2007年01月05日 09:30:27
只看楼主

如题,若合用,设备该如何选型?

如题,若合用,设备该如何选型?
免费打赏
shenwei407
2007年01月05日 12:53:44
2楼
稳压设备本来就是合用的啊
增压设备一般不合用
回复
babywanglei
2007年01月05日 14:45:17
3楼
楼上说的增压设备指的是消防给水泵和自动喷淋加压泵吧
稳压设备是指高位消防水箱高度不能满足最不利点消防压力而设的
是这个概念吗?
回复
hahaxiao1978
2007年01月05日 15:38:00
4楼
最好不要合用,不过要是高层不能满足要求倒是需要合用。
不合用的理由:消火栓系统很容易超压(0.50MPa),而且系统过大,漏水的地方就会增多,这样导致的状况就是稳压泵频繁启动,泵很快就会坏掉。虽然是施工导致的泄漏,但设计上应该考虑这个问题,我做过的一个项目就是因为泄漏量过多导致泵的频繁启动,后来不得不增加压力,在消火栓系统上又增设减压阀。