紧急求救!人防问题!
beibei1314a
2007年01月05日 10:38:05
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位一个问题:两个人防防护单元可以合用一个进风系统吗?规范上好象没有明确规定,建筑上只给了一个进风口和一个滤毒室,两个防护单元的掩蔽面积又都比较大(1550平方米+1540平方米).总觉得和用一个系统不太妥当,想听听各位的高见.先谢过各位了!

请教各位一个问题:两个人防防护单元可以合用一个进风系统吗?规范上好象没有明确规定,建筑上只给了一个进风口和一个滤毒室,两个防护单元的掩蔽面积又都比较大(1550平方米+1540平方米).总觉得和用一个系统不太妥当,想听听各位的高见.
先谢过各位了!
免费打赏
toplhc
2007年01月05日 10:56:11
2楼
如果其中一个防护单元遭到破坏呢?设置防护单元的目的是什么?增强安全性。

所以原则上各防护单元的内部设备包括通风系统应独立设置。

另一方面你看看你这个1550+1540算出来的掩蔽人数是多少?过滤吸收器几台?滤尘器几块?你准备如何安装呢??
回复
toplhc
2007年01月05日 11:40:43
3楼
做人防别指望建筑专业能很好地解决口部,通风的一定要主动,包括扩散室、活门什么的
回复
beibei1314a
2007年01月05日 14:50:43
4楼

算出来的掩蔽人数分别是1550和1540(6级人防二等人员掩蔽).
最大的问题是建筑方案不是我们自己做的,现在想改建筑图比较困难.所以要先考虑周全最后争取说服领导.现在自己心理没底,说话也底气不足.
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 14:56:07
5楼
不能,人员掩蔽面积又做大了吗,我怎么记得最多的为800人,1550平是不是包括了设备用房,
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 14:57:02
6楼
让建筑的改,咱们的配合,规范上都有参考的做法,建筑的还看不懂吗
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 14:58:04
7楼
方案和施工图可不是一回事,有些方案甚至是不可行的,就需要施工图来完善
回复
toplhc
2007年01月05日 14:58:27
8楼


你的记忆是没有根据的,一般为800人,但是不是规定最多
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 15:02:36
9楼
楼主的掩蔽面积是1550,那么建筑面积是多少?辅助用房占了多少面积
回复
toplhc
2007年01月05日 15:03:25
10楼
我的意思是先不谈其它的,仅以你这个掩蔽人数的总和来选设备,你有没有思考过该选多少设备,如何安装?这个跟常规有点不符。

方案和施工图是两回事,方案要是能全部行得通的话就不需要我们来做施工图,局部更改调整是一个很正常的事情。
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 15:05:34
11楼
现在的建筑面积变成两千了,一直没有做,还是以前的老规范,03版的还是800的掩蔽面积呢
回复