请教各位一个问题:两个人防防护单元可以合用一个进风系统吗?规范上好象没有明确规定,建筑上只给了一个进风口和一个滤毒室,两个防护单元的掩蔽面积又都比较大(1550平方米+1540平方米).总觉得和用一个系统不太妥当,想听听各位的高见.先谢过各位了!
请教各位一个问题:两个人防防护单元可以合用一个进风系统吗?规范上好象没有明确规定,建筑上只给了一个进风口和一个滤毒室,两个防护单元的掩蔽面积又都比较大(1550平方米+1540平方米).总觉得和用一个系统不太妥当,想听听各位的高见.
先谢过各位了!
12楼
还有一个很大的问题就是滤毒室面积很小,我现在把建筑图1传上来,希望各位能给提些建议.
回复
13楼
我们这里做的时候是建筑先提人员掩蔽数及人防级别,然后口部的大体位置,机房的原始大小,然后咱们就开始选设备布置设备,实在布置不小,让建筑把机房加大
回复
14楼
完了是不是建筑用天正画的,我就能看到几个墙线
回复
15楼
我也发现这个问题了.光是过滤器的问题就没办法解决.
我是新人,跟领导提建议更得有评有据.所以想先听听各位前辈的高见.
回复
16楼
忘了转旧版.
这次应该可以了.
麻烦再打开一次吧^_^
回复
17楼
重传!
回复
18楼
人防规范5.3.2条“必须确保战时每个防护单元有独立的通风系统”。
回复
19楼
谢谢啦^_^
回复
20楼
我们全是做独立系统的
回复