1.图中,防烟风机后为什么要有个30度的向下弯管?不要可以吗?为什么?2.像这个轴流风机,竖向安装会怎么样?会造成什么后果?违反什么规范?谢谢了.

QQ五笔截图未命名.jpg
1.图中,防烟风机后为什么要有个30度的向下弯管?不要可以吗?为什么?
2.像这个轴流风机,竖向安装会怎么样?会造成什么后果?违反什么规范?谢谢了.

QQ五笔截图未命名.jpg

免费打赏
wqaz123
2012年07月16日 09:11:30
2楼
回复
kn_liu
2012年07月16日 09:43:30
3楼
该图节选自国标图集07K103-2第12页。回答如下:
1.下弯30°是为了防止雨水渗入风管内。另一种作法是端口做斜切(45°-60°)。
2.轴(斜、混)流风机一般都是水平安装,主要是因为其内部机械结构所限。其内部为一电机通过联轴器带动风机扇叶,若垂直安装运行时会受影响。