集水池的污泥处理
myq19890510
2012年07月13日 21:14:25
来自于水处理
只看楼主

我负责的运营工程PCB废水厂。每天3000吨废水,最初另外一家公司运行时每天将污泥浓缩池的上清液(泥水混合物,根本就没有上清液)排入1号总集水池(大概1500立方)中,现在时间长了突然发现总集水池中的污泥已经满了,废水提升泵吸所谓的泥水混合物已经报废了一台,另外一台(额定200立方每小时)现在仅有90立方左右,着急啊!总集水池的废水长时间为碱性废水......能否在总集水池中加几根曝气管,然后加入些许酸,然后反溶一下里面的污泥?反溶过后的废水在提升处理会不会影响效果?

我负责的运营工程PCB废水厂。每天3000吨废水,最初另外一家公司运行时每天将污泥浓缩池的上清液(泥水混合物,根本就没有上清液)排入1号总集水池(大概1500立方)中,现在时间长了突然发现总集水池中的污泥已经满了,废水提升泵吸所谓的泥水混合物已经报废了一台,另外一台(额定200立方每小时)现在仅有90立方左右,着急啊!总集水池的废水长时间为碱性废水......能否在总集水池中加几根曝气管,然后加入些许酸,然后反溶一下里面的污泥?反溶过后的废水在提升处理会不会影响效果?
免费打赏
qzywm
2015年08月09日 08:51:03
35楼

谢谢分享,学习一下。
回复
榆木了
2016年01月14日 16:02:46
36楼
我是来学习的。
回复
huangjiasi1
2016年02月22日 22:40:28
37楼
我能说时间是检验真理的唯一标准么
回复
ccc306
2016年03月09日 10:35:26
38楼
同意8楼的观点,污泥浓缩池上清液不能再含泥了,要及时处理浓缩池中的泥,确保是真正的上清液,另不停水也可加曝气,用潜水曝气机就行
回复
co1447641217487
2016年03月09日 15:54:56
39楼
这个需要大量的经验
回复
co1460467201649
2016年04月25日 19:20:22
40楼
我来学习 我来学习
回复
co1468980986557
2016年08月02日 15:58:54
41楼
受教了,楼主随便我对于这一块不是很熟悉,但是多了解还是不错的
回复
co1467874535856
2016年08月02日 17:12:20
42楼
这个只能多加几个暴气管。。
回复
mfj8303
2016年08月02日 17:55:58
43楼
回复
付付皮
2016年12月15日 15:45:56
44楼
可以装个浮筒搅拌机试试。
回复