现要做一个别墅的空调设计。冷负荷选多大合适啊

现要做一个别墅的空调设计。冷负荷选多大合适啊
免费打赏
flywithhot
2007年01月06日 09:40:56
2楼
我之前做过一个,是按照100-120W/M2计算的,后来我发现低了
后来,我看到了一家别墅设计是按200W/M2,不知道合时不合适
回复
cixixudifeng
2007年01月08日 18:09:41
3楼
实际使用过程中,大概在220-250之间可以满足需要
回复
cixixudifeng
2007年01月08日 18:11:18
4楼
当然这只是从一般情况出发。如果有挑空的或者有玻璃墙比较多的话 那就要配的大些
回复
lichanghe1982
2007年01月09日 19:10:03
5楼
要看房间的功能啊,不过一般也就是在200~250之间
回复
nantianren
2007年01月10日 09:25:38
6楼
我觉得200已经够大了,不知道你们怎么配的这么大呢!!
回复
kongtiao000000
2007年01月10日 14:49:22
7楼
说的是北京地区的吗、
回复
xuan2
2007年01月11日 13:34:18
8楼
估算的话:别墅一般配150-180W/平方,正常不会超过200的。
回复
nantianren
2007年01月11日 14:11:51
9楼
恩,支持9楼的观点。
回复
kongtiao000000
2007年01月11日 14:55:26
10楼
谢谢,大家
回复
steven300
2007年01月11日 15:25:51
11楼
你们算过没有,这东西只要自己亲手算一下,什么都清楚了!
一个3面外墙的卧室,我算出的负荷<=140w/m2,当然房间不是全透明的,普通的那种,风机盘管冷热两用积灰有个1.2的系数,在加上一些保险系数,譬如说,超配啊,水管分配等的问题,再加上一些负荷,所以我认为,卧室1<=180w/m2