问个冲洗问题 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?
yulingqixiao
2012年07月14日 17:07:30
来自于纯水系统
只看楼主

RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~

RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~
免费打赏
田凡
2012年07月20日 11:53:40
12楼
两种都有,小系统一般不会单独设置,如果系统大的话可以单独设置冲洗泵
回复
x573788991
2012年07月23日 15:26:34
13楼
变频高压泵冲洗的 冲洗时间设为45S,冲洗阀门为电磁阀
回复
szwhmw
2012年07月26日 12:02:02
14楼
原水泵冲洗吧应该
回复
hd4890
2012年07月26日 14:49:10
15楼
回复