只看楼主

医院照明一般用什么灯?手术室?病房?照度一般是多少

医院照明一般用什么灯?
手术室?病房?照度一般是多少
免费打赏
dashanno001
2007年01月12日 10:54:01
22楼
别说我钻牛角尖,我想在详细点
照明对孕妇室和婴儿室有什么要求啊
回复
dchm2002
2007年01月12日 12:04:39
23楼
还有一个办法就是去大医院观察观察。
回复
zzwyy
2007年01月13日 11:52:28
24楼
用旺元的“照明节能计算软件”对付医院的照明设计十分方便,因为软件已经列举了各个场所的规范要求,限制了各个场所的适用灯具范围,用户在这些适用灯具中选择灯具,不会产生前提性的错误!

回复
zzwyy
2007年01月13日 11:58:31
25楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 医院
项 目 : 门诊楼
计算地点 : 一般诊室、治疗室、重症监护室

场所类别 : 医院照明-一般诊室、治疗室、重症监护室

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
3 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
4 : 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《照明手册》日本照明学会
2 : 《照明设计手册》北京照明学会
3 : 《现代建筑电气设计技术文集》全国建筑电气情报网
4 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根
5 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值 = 300
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 11; 目标值 = 9; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥90
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤60
亮度限制 现代建筑电气设计技术文集: 宜避免卧床病人视野内产生直射眩光
灯具选择:现代建筑电气设计技术文集:宜选用带有散透射或漫透射灯罩的灯具
特殊要求 GB50034-2004 : -
回复
zzwyy
2007年01月13日 12:05:42
26楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 医院
项 目 : 门诊楼
计算地点 : CT检查室

场所类别 : 医院照明-核磁共振室、CT检查室、钴60治疗室、加速器室、放射室-一般照明

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : -; CIE : 50; 计算取值 = 50
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:宜选用带有散透射或漫射灯罩的白炽灯具
特殊要求 21世纪建筑电气设计手册 : 灯具应有防静电感应和电磁感应的措施
回复
zzwyy
2007年01月13日 12:07:15
27楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 医院
项 目 : 门诊楼
计算地点 : 手术室

场所类别 : 医院照明-手术室

水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 750; CIE : 1000; 计算取值 = 750
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 30; 目标值 = 25; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥90; CIE : ≥90
灯具的防护等级; GB7001-86 : : 洁净
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤60
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50073-2001:宜选用洁净灯具吸顶明装
特殊要求 现代建筑电气设计技术文集 : 光源色温为4000K左右与无影灯相适应
回复
zzwyy
2007年01月13日 12:09:10
28楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 医院
项 目 : 门诊楼
计算地点 : 病房

场所类别 : 医院照明-病房-一般照明

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 100; CIE : 100; 计算取值 = 100
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 6; 目标值 = 5; 取值:现行值


噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤50
亮度限制 现代建筑电气设计技术文集: 灯具亮度不宜大于2000cd/m2
灯具选择:现代建筑电气设计技术文集:宜选用带有散透射或漫透射灯罩的灯具
特殊要求 GB50034-2004 : -
回复
zzwyy
2007年01月13日 12:14:29
29楼
13、警示标志照明

医院的X光透视室、钴60治疗室、加速器室、CT检查室、核磁共振检查室、手术室等的外门上宜设有防止误入的红色信号警示标志灯,本公司采用装于室内的360&ordm;范围的红外线感应开关和外门上的红色信号标志灯联动,当以上的检查室、手术室处于使用状态时,红外线感应开关动作,门外的红色信号灯点亮,当人员离开时,信号灯熄灭。

感应开关:吸顶安装 WYY-YK11

红色信号标志灯: WYY-YB11

14、杀菌灯设置:

医院的候诊室、传染病科的诊室、病房和厕所、妇产科的诊室和病房,呼吸内科的诊室和病房,手术室及手术部的走廊、血库、穿刺,监护病房等场所应设置紫外线杀菌灯。

紫外线杀菌的数量按下式确定





有一般卫生要求时: N=4P*P/H*F*V



有高度杀菌要求时: N=0.05*V/H*F




式中:N—30W单管紫外线杀菌灯的数量 V—房间体积(m3)

P—室内人数 F—灯具效率(可取0.8)

H—杀菌灯至顶棚距离(m)

杀菌灯一般为吊链或吊管安装最低悬挂高度2.0m手术室部内的走廊可以每隔10m设一部2×30W紫外线杀菌灯。

适用灯具:

吸顶或吊装:WYY-YZ11(单管30W)

WYY-YZ12(双管2×30W)
回复
guan21cn
2007年01月14日 01:23:52
30楼
我觉得大家都讲得好好,但是我个人认为作为一名设计者一定要按照国家规范设计,施工的时候作为施工单位是按图施工,如果你冇设计出来的,施工单位有谁去做啊.
回复
wr6106
2007年03月17日 15:22:59
31楼
市政工程设计,学习学习。
回复