32楼
回复
33楼
“柱脚底板加厚,把柱脚底板重新开孔,锚栓是不能没有的,特别是拉力支座”
这种预埋柱脚,钢柱的锚栓真的只是用来定位的,要不然算下钢柱的截面面积和锚栓的截面面积,怎么可能用这几根锚栓承受钢柱的拉力呢亲?无所谓啦,重新开孔就好啦~
回复
34楼
看了一下这根柱子应该是型钢混凝土柱子,是比较重要的受力构件了,还是像楼上几位说的垫钢板重新开孔应该是正解!
回复
35楼
割了,只要有措施能够将钢骨定位和调直就行,柱脚的安装螺栓就是为了钢骨的定位和调直,一般没有螺栓调直和定位很麻烦的!技术水平高的施工单位也有能够在没有螺栓的条件下定位调平。
回复
36楼
可以弯,但是孔没那么大。
回复
37楼
外包式柱脚的锚栓,一般仅作为安装固定之用。柱脚的弯矩,剪力,轴力,是由钢柱上的栓钉与外包的钢筋混凝土共同承受的。
回复
38楼
外包式柱脚的锚栓,一般仅作为安装固定之用。柱脚的弯矩,剪力,轴力,是由钢柱上的栓钉与外包的钢筋混凝土共同承受的。上面很多人提到的拉力支座,轴力为拉力时也是纵向主筋承受的。
说个玩笑话,我在现场看过有施工人员为了纠偏直接拿锤子砸的。所以现在设计最好用235的,别用345以上的,防止地脚螺栓被砸断。。。
回复
39楼
这种的锚栓仅仅是用来定位的,没有多大的结构受力,不受多大影响的
回复
40楼
直接割掉 就可以
如果考虑到规范要求的换 重新换底座板 就可以了
回复
41楼
虚心学习
回复