板负筋能在支座处断开吗?
alex-2077
alex-2077 Lv.3
2012年07月14日 22:41:17
只看楼主

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
免费打赏
hwqlovemjs777
2012年07月20日 15:24:40
22楼
通长配置,按大的取值
回复
悠悠之我心
2012年07月20日 17:35:57
23楼
你有那么相信PKPM楼板计算得出的结果吗?你知道PKPM对于板是怎么算的吗?想想吧,也许就可以解决问题了。
回复
悠悠之我心
2012年07月20日 17:38:33
24楼
PKPM算板查表法是一块块查表得出的,所以支座处才会出现两边计算的钢筋结果不一样,而实际在支座处变矩会有个峰值,但依然连续,不会突变。查表法计算的弯矩是有突变的。
个人见解,不喜勿喷
回复
122-wyx
2012年07月20日 22:09:51
25楼
两种筋差别不大,应该选用一种,拉通布置。如果是安弹性板算的,我个人会选8@200拉通
回复
无间道
2012年07月21日 06:26:09
26楼
断开时可以的。只要分别满足刚进的锚固构造规定就可以了。
但这种情况,如果数量较少出现的话,宜采用同一个钢筋间距来进行设计,这样既节约钢材,也便于施工。这样设计有点过于理论化了。
回复
明玉主人
2012年07月21日 16:27:34
27楼
可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊,配筋会变大,卫生间一般都这样。
回复
tm20xxchina
2012年07月22日 11:57:31
28楼
楼上的能说说,为什么断开就是简支了吗
回复
ghost5471
2012年07月22日 12:57:28
29楼
必须断开的时候那你计算的时候就把边界条件改成简支的!这时候板下皮筋会相应的增加一些!能不断开就不断开
回复
zhengsongpei
2012年07月23日 10:56:53
30楼
按群主的意思是中间支座处的负筋啊!那是不可以断开的!可以按180的间距拉通啊!
回复
risan
2012年07月23日 11:13:50
31楼
连续跨肯定不能断开了.
回复

相关推荐