双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
22楼
通长配置,按大的取值
回复
23楼
你有那么相信PKPM楼板计算得出的结果吗?你知道PKPM对于板是怎么算的吗?想想吧,也许就可以解决问题了。
回复
24楼
PKPM算板查表法是一块块查表得出的,所以支座处才会出现两边计算的钢筋结果不一样,而实际在支座处变矩会有个峰值,但依然连续,不会突变。查表法计算的弯矩是有突变的。
个人见解,不喜勿喷
回复
25楼
两种筋差别不大,应该选用一种,拉通布置。如果是安弹性板算的,我个人会选8@200拉通
回复
26楼
断开时可以的。只要分别满足刚进的锚固构造规定就可以了。
但这种情况,如果数量较少出现的话,宜采用同一个钢筋间距来进行设计,这样既节约钢材,也便于施工。这样设计有点过于理论化了。
回复
27楼
可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊,配筋会变大,卫生间一般都这样。
回复
28楼
楼上的能说说,为什么断开就是简支了吗
回复
29楼
必须断开的时候那你计算的时候就把边界条件改成简支的!这时候板下皮筋会相应的增加一些!能不断开就不断开
回复
30楼
按群主的意思是中间支座处的负筋啊!那是不可以断开的!可以按180的间距拉通啊!
回复
31楼
连续跨肯定不能断开了.
回复