板负筋能在支座处断开吗?
alex-2077
alex-2077 Lv.3
2012年07月14日 22:41:17
只看楼主

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?

双层双向配筋的几个开间的板,其中一跨钢筋计算需要8@180,其余8@200,怎么处理?能在支座处断开吗?
免费打赏
aaaaagg1
2012年07月23日 17:28:12
32楼
如果支座很宽,可以断
回复
殷永刚
2012年07月23日 18:08:53
33楼
楼主肯定是用pkpm直接出的施工图,此处要分析并根据实际受力进行调整啊。

如果你此处的两个板,都是按铰接设计的,那断开没问题。

如果此处是按连续支座计算的,则不宜断开,且不宜采取锚固到梁里的措施。(谁知道板下铁是计算配筋还是构造配筋啊,如果构造配筋的话,对板底倒没啥影响。)

请楼主考虑考虑连续板的传力途径,支座负弯矩是通过板钢筋传递的,如果板筋中断了,你靠谁传递啊,靠混凝土???所以连续支座,应该连续配筋的。
回复
l-f-y12193011
2012年07月24日 00:05:11
34楼
这个问题很新啊,一般都是双层双向拉通是在屋面板这样用,这样就不用搭接温度钢筋了,其他楼层基本采用分离式配筋,负筋可以中间断开,也可支座断开,只要满足锚固要求即可,实际配筋比计算少点没什么关系,连系板是按固定端计算,实际是个半简支半固定的支座,
回复
hotpeer
2012年10月22日 10:59:09
35楼

同问
回复
无间道
2012年10月22日 15:03:13
36楼
按照构造的规定,至少应该是在结构受力不需要的部位,再延伸一个锚固长度之后才能够断开。
回复
feiyang197919
2013年07月26日 11:20:13
37楼
chongyajiji 发表于 2012-7-17 13:17 可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊在梁或者支座处按锚固的话,我也认为可以,可是在图集里面没有表示说明啊,能在图集或者规范中有提示这一点吗
回复
yxyt1989
2013年07月26日 12:22:47
38楼
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
feiyang197919
2013年07月26日 15:23:34
39楼
hntujg 发表于 2012-7-17 18:43 可以断开,满足锚固要求就可以了。说实在的,设计师土木肄业吧在梁或者支座处按锚固的话,我也认为可以,可是在图集里面没有表示说明啊,能在图集或者规范中有提示这一点吗
回复
feiyang197919
2013年07月26日 15:23:57
40楼
chongyajiji 发表于 2012-7-17 13:17 可以断开的,按简支计算就可以。锚固到梁里面就可以了啊在梁或者支座处按锚固的话,我也认为可以,可是在图集里面没有表示说明啊,能在图集或者规范中有提示这一点吗
回复
2014年06月05日 14:14:33
41楼
断开按简支计算,发现旁边板挠度不够了咋办?
回复

相关推荐

APP内打开