气体流速怎么确定
h988
h988 Lv.3
2007年01月05日 21:33:39
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司的油分,包括中冷,都有很大的振动,虽然我们加固了管道,但效果不佳,现在想问问大家,已经安装上的设备,要怎么要才能测量出高压排气在管道中的流速,4台双级170压缩机和125一台,全载运行,高压管道的总管径为200MM ,油分为干式油分YF-200,低温系统!

我们公司的油分,包括中冷,都有很大的振动,虽然我们加固了管道,但效果不佳,现在想问问大家,已经安装上的设备,要怎么要才能测量出高压排气在管道中的流速,4台双级170压缩机和125一台,全载运行,高压管道的总管径为200MM ,油分为干式油分YF-200,低温系统!
免费打赏
烟雨江南
2007年01月06日 10:29:11
2楼
由压缩机的制冷能力可得知制冷剂的质量流量,再由压缩机的排气温度可确定制冷剂的比容,从而可计出制冷剂的体积流量,再代入管道截面积,可以计出制冷剂流速。
根据工程经验,200MM的排气总管是足够的,振动的原因不应该是由于制冷剂的流速过大而引起,而有可能是由于压缩机的振动引起的。
回复
h988
2007年01月06日 12:37:19
3楼
能不能把公式列出来,小弟在此谢了!
可系统运行半小时后震动明显减弱.
回复
jiahua-j
2007年01月07日 01:16:01
4楼
系统运行半小时之后,负荷趋于稳定,(刚开机压力都比较高不是吗?)振动减弱现象正说明有可能是安装问题。例如支架是否合理,焊接过程是否造成管道变形,立管垂直度、机组同心度等等都会造成振动。中冷、油分看上去都振动,也需要仔细观察是否属于各自振动还是相互关联甚至有主动从动的关系……,总之感觉不一定是流速问题,供参考。
回复
yanruizhu
2007年01月08日 12:05:16
5楼
把压缩机的地脚螺栓紧以下.
回复
c1x2j5j3z3
2007年01月22日 20:39:10
6楼
从工程经验200MM的回气在低温系统因该是足够了,建议检查一下机器的水平度及立管的垂直度.此问题因该及早解决,长期工作有焊口开裂的可能,必须重视.
回复
h988
2007年01月22日 22:54:55
7楼
我们正准备安装一个金属膨胀节,可又找不到买的地方!
回复