请教,10kv 变电站高低压柜对侧壁净距有要求吗?
jacceeva
jacceeva Lv.2
2007年01月06日 10:05:15
来自于工地图片
只看楼主

高手们,请问10kv变电站,高低压柜侧壁净距有要求的吗?单排布置的。

高手们,请问10kv变电站,高低压柜侧壁净距有要求的吗?单排布置的。
免费打赏
ljs1399
2007年01月09日 23:59:59
2楼
10kv 变电站高压柜对侧壁净距应该是0.8米.低压柜不知道.
回复
zhujun_522
2007年01月10日 18:57:28
3楼
0.8米已经OK了
回复
飞影道人
2007年01月12日 09:58:35
4楼
一般都留0.8米

回复
jacceeva
2007年01月15日 11:19:08
5楼
多谢各位