防排烟系统的补风管上防火阀问题
小男188
小男188 Lv.7
2007年01月06日 11:10:19
来自于通风排烟
只看楼主

我做一个地下商场空调系统,1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀

我做一个地下商场空调系统,
1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风
2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀
免费打赏
hhbox
2007年01月06日 13:38:21
2楼
1.一次回风风机指的是?风管系统可以兼用,风机一般另设,考虑消防电源。
2.规范对加压风机有要求入口不受烟气侵扰,补风机有同样要求,所以70度会更合适些.
回复
小男188
2007年01月06日 17:56:45
3楼
hhbox:
我感觉地上排烟可以用70度的,地下的280度的好点,原因是地上的可以着火了,70度防火阀关闭了,排烟还是可以通过远处的窗引入补风。而地下工程,四周没有什么可以进风的地方,补风管上的防火阀关闭了,排烟可能就排不出去了
回复
torlon
2007年01月06日 19:43:07
4楼
单独加一个补风机,防火阀要设置一个280度的。
回复
tanghuaping
2007年01月08日 10:05:15
5楼
楼主所说的一次回风系统的风机是不是空调系统的风机盘管吧,这样做肯定不行的,风盘也存在回风口,排烟的时候容易吸入烟气,防火分区的意义也就失去了!!!

70度防火阀,楼主所说的在70度时关闭了,补风是从室外进风,而不是进烟啊!
回复
小男188
2007年01月09日 00:08:10
6楼
tanghuaping:
 1我的一次回风系统是组合式空调机组,我想在排烟时用它的风机做为补风,不知行不
 2,我的工程是地下商场,70度关闭了,排烟时补风不可能从室外进风了吧,四周没有窗怎么进风啊
回复
tanghuaping
2007年01月09日 09:15:33
7楼


1、补风同时为也要防止烟气蔓延到其它防烟分区,具体问题你自己考虑吧
2、70度防火阀得达到70度才会关闭,室外新风是如何达到70度的??所以排烟时同样可以补风。
个人意见!
回复
crab
2007年06月04日 13:20:17
8楼
以下是引用xiaonan.188在2007-01-09 00:08:10.0发表的内容:
tanghuaping:
 1我的一次回风系统是组合式空调机组,我想在排烟时用它的风机做为补风,不知行不
 2,我的工程是地下商场,70度关闭了,排烟时补风不可能从室外进风了吧,四周没有窗怎么进风啊
1.第一个要做到比较困难吧。问了几个同事,没有遇见这样的。
回复
listenwy
2007年06月05日 17:33:28
9楼
1、可以用空调器风机兼做补风,我们在做地铁设计时就有这种考虑;
2、不管地上地下,补风管道上的防火阀都用70度的;试想:270度的空气送进去补风做什么?热死人还是勳死人?
回复
saymand
2007年06月07日 23:42:57
10楼
支持7楼
回复
yuliang0111
2007年07月07日 21:43:14
11楼
完全没有必要搞280度的防火阀
回复