防排烟系统的补风管上防火阀问题
小男188
小男188 Lv.7
2007年01月06日 11:10:19
来自于通风排烟
只看楼主

我做一个地下商场空调系统,1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀

我做一个地下商场空调系统,
1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风
2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀
免费打赏
xueyeah
2009年10月29日 10:58:17
12楼

我觉得还是70度吧。排烟仅仅是为了人员疏散,即人员的安全,如果补风超过了70度,那也就无所谓人员安全问题了,所以个人觉得70度就够用的。
回复
chalewen
2009年11月07日 14:43:21
13楼
有些补风机直接吊在地下室楼板下的,补风机入口用70度防火阀,如果其正下方着火那防火阀可能很快就关闭了。
回复