大楼内的中央空调部分(注:大楼内采用了楼宇自控系统,使用DDC控制),常有变频产品对主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机进行控制达到节能的目的等,那问做了变频再做BA控制算不算重复投资,或者说做了BA控制可以不做变频,这两种方式控制如何处理更合理?
大楼内的中央空调部分(注:大楼内采用了楼宇自控系统,使用DDC控制),常有变频产品对主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机进行控制达到节能的目的等,那问做了变频再做BA控制算不算重复投资,或者说做了BA控制可以不做变频,这两种方式控制如何处理更合理?
2楼
没有BA作变频,只能手动调节,精度根本就谈不上,甚至控制混乱;
作BA,不做变频,谈不上节能;
两者本应该完美结合,但很多项目由于技术上的问题,使得结合不完美。
回复
3楼
应该两者结合,这不算重复投资,如果只采用变频器无法进行自动控制,楼控的意义就不大了,应为中央空空调是核心部分消耗资源巨大,节能首当其中;
回复
4楼
作BA不变频也能节能,不是每个系统都合适作变频的,如果是一次泵作变频,控制上还是要有些要点的,不是盲目去作。
回复
5楼
大楼内的中央空调部分(注:大楼内采用了楼宇自控系统,使用DDC控制),常有变频产品对主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机进行控制达到节能的目的等,那问做了变频再做BA控制算不算重复投资,或者说做了BA控制可以不做变频,这两种方式控制如何处理更合理?
做变频是指那些需要调速,可以通过调节速度,可以改变需要调节的单机设备运行状态(比如水泵,如果没有变频只能控制在工频运转,需要调节压力和流量时,靠阀门调节节能效果不明显,但是如果用变频调节改变电机转速,调节效果很明显,比阀门调节效果好的多.变频设备也都是一样的原理根据压力或则其他的要求,一般实现闭环PID调节实现节能方面的需要)而BA系统不能改变电机速度,如果需要调节电机速度,那就需要变频设备调频.但是BA通过DDC和各种阀门,传感器,还有电脑等,可以实现,设备的监视运行,及根据设定的程序,实现自动运行,比如白天运行在多少度,晚上运行在多少度,还有就是对各种设备的状态监视(比如设备出现故障,或者不正常运行,水泵不上水),如果设计合理实现无人职守的最佳运行状态.我理解,变频属于一种设备,而BA属于一套系统.所以说和变频是不重复的.
回复
6楼
杭州某大型空调企业招聘:技术工程师/项目负责人
要求男性 30岁以上 五年从业经历
项目名称:
中央空调变流量优化系统
岗位人员要求精通的核心技术:
1HVAC工艺
2自动控制系统
3西门子PLC编程
年薪十万!
杭州猎头顾问 王先生
电话:0571-88162092
手机:13456780199
MSN:Lynnwp2003@msn.com
邮件:Lynnwp@163.com
QQ:24741143
如可推荐合适人才,只需要姓名和电话即可,其余工作我公司来做,用人成功支付信息费1K元。
各位兄弟多帮忙!!!
回复
7楼
我是专业做SIEMENS和HONEYWELL净化空调自动控制工程的,有什么问题可直接问我。尽力帮忙分拆。
13912327212。李
回复
8楼
这样的贴子也能固顶?建议撤了吧.
回复
9楼
相得益彰
回复
10楼
小小新手上来看看
回复
11楼
你来个可以固顶的!!!
回复