之前听说同学所负责的项目,设计院在地下室污水设计中考虑污水泵2台同时使用,我俩十分不解,设计的回复是考虑特殊情况,我就不明白有什么特殊情况,特殊到什么程度,地下室的污水提升泵通常不都是2台,互为备用吗,在设计中有考虑2台同时工作的吗?一台工作不就够了吗?
之前听说同学所负责的项目,设计院在地下室污水设计中考虑污水泵2台同时使用,我俩十分不解,设计的回复是考虑特殊情况,我就不明白有什么特殊情况,特殊到什么程度,地下室的污水提升泵通常不都是2台,互为备用吗,在设计中有考虑2台同时工作的吗?一台工作不就够了吗?
2楼
大部分情况都是一用一备,如果两台同时用,积水坑要加大
回复
3楼
我们一般是互为备用,一般情况下一个泵,设计一个超高水位,到了超过水位,两泵同时运行。
回复
4楼
正常情况下是这样,问题是,为什么要考虑两台同时使用呢
回复
5楼
考虑污水量过大,一个泵不够用,尤其是自喷系统启动时
回复
6楼
设计时要考虑同时使用,
请查看标准图集”说明“ 。。。。。”报警水位高出开泵水位100mm备用泵自动投入“。。。。。此时就考虑同时使用,一般互为备用。
回复
7楼
雨水给水坑考虑同时启用,污废水没考虑同时启用过
回复
8楼
你想两台泵同时就用两台,你设计不同时,他就不同时启动。
回复
9楼
没搞明白,楼主纠结的是哪里?2台泵同时开有什么问题吗?
在市政污水,工业污水里,污水提升泵全开的情况是很普遍的。上游排水量大的原因有很多。比如工业方面,单个装置临时冲洗水,突发的物料泄漏冲洗,消防系统启动,试开车阶段都是污水提升泵全开,然后还有可能溢流,没准要加临时排水泵的情况。
回复
10楼
举个例子:例如发生火灾的时候,使用消火栓喷水就会大量的水流入地下室,这时候水泵就要两台同时运行!
回复
11楼
学习了……
回复