下面这些图片是“动力站”主体施工图,如果您觉得哪里做得不好请指点
下面这些图片是“动力站”主体施工图,如果您觉得哪里做得不好请指点
22楼
现场比较乱,到处都是泥浆,地面和道路没有硬化
回复
23楼
第一张图片的高支模部分,钢管对接部位是用钢管扣扣住的,下面不需要用钢管进行顶住吗?两钢管扣受力就能满足要求吗?扫地樘高度应该离地10cm,楼主这扫地樘设定高度是否太高?
第三张图片文明施工中的道理硬化不需要做吗?移动电箱需要有专门的电箱架,楼主的移动电箱是直接挂在脚手架上吗?
第四张图片零时楼梯处未设置安全通道,按要求零时楼梯踏步下方需要挂网,楼主的零时楼梯踏步下方有挂网吗?未设置专用的材料堆积地与材料加工厂,钢筋加工场未进行围蔽处理。
回复
24楼
这么高的楼层 承重架立杆间距是不是有点大
回复
25楼
场地也不见硬化,,
回复
26楼
现场道路及材料堆场未浇筑混凝土;钢筋未架空;脚手架下未垫方木。
回复
27楼
虽然有很多不完善地方,但十个工地有八九都是这样的,所以也没什么不好的,楼主加油
回复
28楼
现场不符合文明施工要求,场地硬化没就做到位
回复
29楼
现场太乱,这样的工地,感觉就是一个极为不专业的私人队伍在干,标示标牌不明确,现场安全防护极差,尤其是那个配电箱,材料堆放太不专业,施工场地脏乱不堪,这个谈不上是工地,算是菜地。朋友,要加强管理哦。
回复
30楼
双层双向板筋中间的垫块用砖块可以呀!为什么不用砼垫块呢?
回复
31楼
现场管理比较节约。
回复