施工现场,希望大家指点一二
未计价材料
2012年07月16日 20:59:53
来自于建筑施工
只看楼主

下面这些图片是“动力站”主体施工图,如果您觉得哪里做得不好请指点

下面这些图片是“动力站”主体施工图,如果您觉得哪里做得不好请指点

IMG_20120523_102036.jpg


IMG_20120523_175518.jpg


IMG_20120525_082758.jpg


IMG_20120525_082918.jpg

免费打赏
施工兼测量
2012年07月21日 11:06:20
42楼
1、地面没硬化处理
2、钢筋凌乱不堪
3、电箱分级不明确
4、各班组没有加工场地
5、脚手架垂直度太差,脚手架根部也没进行硬化处理
回复
wzkiss00
2012年07月21日 11:09:28
43楼
貌似这个工程量还蛮大 道路还是要修好的,道路良好施工的前提。
回复
wanghong240
2012年07月21日 11:33:21
44楼
估计是那些刚放下锄头、菜刀的人做的工程,就像是高铁最终承包给厨师一样!
回复
syhsg0506
2012年07月21日 13:43:14
45楼

赞同!严重赞同!!!!!!!!!!!!!
回复
sdshjm2007
2012年07月21日 17:07:28
46楼
脚手架架设不规范,不挂安全网,场地硬化不够,下雨带泥上路
回复
未计价材料
2012年07月21日 21:50:02
47楼

钢管搭接的安全性确实要好很多,但是这样的话材料将多用很多啊。
50%的夜晚都在加班,你可以想象工期有多紧。所以在地梁浇筑后第二天开始铺片石,因为设备基础多,所以硬化后施工浪费材料不说,还会引起质量问题。
回复
tj821215
2012年07月23日 17:41:13
48楼
1.手架搭设凌乱
2.钢筋堆放杂乱
3.脚手架无安全网防护
4.现场无施工道路。
回复
julian201120
2012年07月23日 19:49:35
49楼
这是私企的活吧,施工现场太乱了
回复
未计价材料
2012年07月23日 20:06:58
50楼
唉,没办法呀。从放线到施工组织,从技术负责到安全管理,都是一个人,搞起来恼火呀
回复
冬夜冷风
2012年07月24日 13:32:27
51楼
正规军要是能做出这样的现场,那就相当悲催了
回复

相关推荐