没有节能措施的办公室冷负荷指标问题~~~~求指教~~
xiaoqiang2012
2012年07月16日 21:55:16
来自于中央空调
只看楼主

有一医院的2层门诊办公室,是旧建筑没有节能措施,所有房间都有外墙,一层的房间我按160~170W/㎡房间面积,二层按180W/㎡房间面积,没有新风。风机盘管我按中档冷量选择,这样合理不理?,看看手册冷指标选的的太多了,很忐忑,很纠结啊 ,求指点~~~

有一医院的2层门诊办公室,是旧建筑没有节能措施,所有房间都有外墙,一层的房间我按160~170W/㎡房间面积,二层按180W/㎡房间面积,没有新风。风机盘管我按中档冷量选择,这样合理不理?,看看手册冷指标选的的太多了,很忐忑,很纠结啊 ,求指点~~~
免费打赏
xiaoqiang2012
2012年07月23日 22:02:28
12楼
看来是设计的有点大了呀!
回复
chinanbqky
2012年07月23日 22:43:24
13楼
学习而来
回复
john3218
2012年07月24日 09:32:37
14楼
我就知道末端总冷负荷超过200W/㎡是通不过初步设计审查的~~
回复