【请教】新老规范对屋顶水箱设置有分歧,应如何理解
wangzhuan0125
2012年07月16日 21:56:07
只看楼主

求对规范的理解: 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。 将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。

求对规范的理解:
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。
将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。
2009年版的新规范第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
我要问的是:老规范不提倡屋顶设置水箱,而新规范说优先采用加压至屋顶水箱,应如何理解。

免费打赏
zxj118
2012年07月21日 11:34:42
22楼
根据新老规范的时效性,新规范代替老规范。所以选用市政直接供水和屋顶设置水箱分区供水,依据充分!
回复
engsimon
2012年07月21日 21:24:35
23楼
实践证明采用屋顶高位供水对于节能、水压设节都是优势。尤其是对冷热水混合调节水压平衡起到好的作用。
回复
lsl4000
2012年07月22日 09:07:20
24楼
本人认为,生活用水少用水箱,以减少污染为主。
回复
lsl4000
2012年07月22日 09:10:33
25楼
水箱的后期管理不到位,就是麻烦。当然,那是物业管理的范围,对设计没影响,不承担法律责任。
回复
wangweivcc8
2012年07月22日 09:57:07
26楼
设屋顶水箱会有二次污染。
回复
serviceghd
2012年07月23日 14:36:04
27楼
学习了学习了
回复
chenlixia2010
2012年07月23日 21:44:10
28楼
个人觉得还是尽量不采用水箱,设计是为使用服务的,综合考虑比较来做设计,而不是为了设计而设计!
回复
wangzhuan0125
2012年07月26日 20:36:05
29楼
谢谢大家给我出了这么多的注意,我现在打算采用变频分区供水方案。
回复

相关推荐