12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!
tth568429
tth568429 Lv.3
2007年01月07日 12:31:19
只看楼主

我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.

我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
免费打赏
tristen
2007年12月25日 16:04:09
122楼
本人做过一个地铁站就是独柱两边挑12m,梁上荷载挺重的,基本挑了整个站台层,
当然要用预应力了,截面做了2.2mx1.8m,效果还可以,当然我的柱的尺寸也很大2.0x3.5
不过不是不得已就不要搞这么大跨度了,要注意竖向地震力影响,控制好挠度
回复
guozfh
2007年12月25日 23:20:34
123楼
梁截面小了,作框架都得这个梁高。
回复
kongdefang009
2008年02月15日 19:39:39
124楼
可以做
就是做完后不要拆模
回复
n_polo
2008年02月16日 22:05:34
125楼
对12m悬挑的建议:
1、与建筑协商,修改造型方案。
2、悬挑梁截面高度约为挑出长度的1/6,约2m,可以考虑利用层高,做成桁架。或者做成箱形梁、斜拉索等结构形式,并施加预应力。
3、应抽出单榀框架进行内力分析,研究悬挑部分对其他梁柱等的影响。
4、悬挑部分应验算强度、挠度、裂缝。
5、悬挑部分荷载:恒、活、水平地震、竖向地震、施工荷载、风载(正面、背面、上面、下面。其中上、下两面的风载体型系数为2.5)。
结论:可以做,但要仔细做。
对3.6m柱中悬挑的建议:
1、尽量避免这种结构形式。
2、应计算整个柱段上的弯矩分布,保证柱的抗弯钢筋满足要求。
3、悬挑梁负筋的锚固长度为1.7Lae,且锚固起始点从梁截面下端算起,参见框架顶节点的构造。
回复
沉香缥缈
2008年02月17日 22:34:43
126楼
是否要考虑竖向地震作用?风振?稳定性?
我建议用手算复核一下。
这个12米的,有条件改一下建筑造型,搞个拉索什么的,做出桁架是否会好一些?



顶~~~~~~~~我现在在做一个悬挑达10米的结构,就是局部用了拉杆
回复
空套空
2008年02月19日 22:48:35
127楼
好长啊
回复
qyd841020
2008年02月20日 18:11:24
128楼
个人觉得实在太不安全了,除非有成功的实际经验支持,否则不要去冒险
建议采用型钢外包混凝土同样可以达到效果
回复
lhl198108
2008年02月23日 12:19:03
129楼
结构上强梁弱柱,造价上不经济。。。做成混凝土的,无论从哪个角度考虑都不合理,还是考虑钢结构吧!
回复
snsls
2008年06月23日 14:19:23
130楼
我对设计是外行,但是我见过有的跨路桥是只有中间一根柱子,路在两边挑着,可不止12米,那是怎么回事?(是混凝土柱梁)
回复
gxqshi4568
2008年06月23日 15:04:59
131楼
你很牛啊,牛哥哥!:loveliness:
回复

相关推荐