我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
32楼
为什么不做成钢结构的呢,带拉杆的那种!
建筑的要创新也不能不顾结构兄弟们的安全吧.
回复
33楼
俗话说得好:没有结构解决不了的问题,只有钱多少的问题。
12米的挑梁,硬要做的话,钢桁架的比较合理,这还得加大柱的截面和配筋。
要是做混凝土,我靠,简直就是幼稚。
回复
34楼
与建筑协商,增加内柱,另外根据你提供的内容,不属于顶层,建议改为悬索加钢绗架.计算通过,塑性变形难保证.
回复
35楼
这位大哥,同济的图书馆是什么时候建的?你确定是8米?
还有它的挑梁内跨及具体情况?
回复
36楼
挑这么大,有点难度啊!
回复
37楼
“12米长的钢筋砼悬挑梁?”不敢想!是静定结构吧?
若地震时,水平力如何抵抗?
回复
38楼
12米的钢筋砼悬挑梁还真没见过,不过大于12米的悬索桥到是很多
回复
39楼
建议用钢结构
回复
40楼
我感觉是在做桥
回复
41楼
本人这里有悬挑5.6M的,算是高手设计的吧,影剧院85年的设计图。大院出来的图。
回复